특고압•고압 | KEW 3128
본문
| 각종 절연 진단 기능을 탑재한 하이엔드 디지털 특고압 절연 저항계! |
| • 최대 정격 전압: 12kV, 최대 측정값: 35TΩ, 최대 단락 전류: 5mA |
| • 케이블, 변압기, 모터, 발전기, 고압 차단기, 절연체, 가선 설비의 절연 특성 분석에 최적 |
| • 6 레인지의 다양한 측정 전압 : 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10000V, 12000V |
| • 시간에 따른 절연 저항, 누설 전류의 그래픽 표현이 가능한 백라이트 대형 LCD 디스플레이 |
| • 필터 기능 : 안정적인 측정값을 얻기 위해 노이즈의 영향을 제거하는 필터 기능 탑재 |
| • 메모리 기능 : 내부 메모리에 최대 43,000건의 측정 데이터 저장 가능 |
| • 충전식 배터리 및 AC 전원의 2가지 전원 방식으로 측정 중에도 AC 전원 사용 가능 |
| • USB 접속을 통해 PC에서 측정값 및 그래프에 대한 실시간 모니터 가능 |
제품 사양
| 절연 저항 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격 전압 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | 12000V | |
| 최대 측정값 | 500GΩ | 1TΩ | 2.5TΩ | 5TΩ | 35TΩ | ||
| 확도 | 400kΩ - 50GΩ ±5%rdg±3dgt |
800kΩ - 100GΩ ±5%rdg±3dgt |
2MΩ - 250GΩ ±5%rdg±3dgt |
4MΩ - 500GΩ ±5%rdg±3dgt |
8MΩ - 1TΩ ±5%rdg±3dgt |
||
| 50.1 - 500GΩ ±20%rdg * |
101G - 1TΩ ±20%rdg |
251G - 2.5TΩ ±20%rdg |
501GΩ - 5TΩ ±20%rdg |
1.01 - 10TΩ ±20%rdg |
|||
| 10.1 - 35TΩ 표시는 되지만, 확도는 보증하지 않음 |
|||||||
| 단락 전류 | 최대 5.0mA | ||||||
| 정격 전압 출력 가능 부하 저항 | 0.5MΩ 이상 | 1MΩ 이상 | 2.5MΩ 이상 | 5MΩ 이상 | 20MΩ 이상 | 24MΩ 이상 | |
| 출력 전압 | |||||||
| 정격 전압 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | 12000V | |
| 모니터 확도 |
±10%±20V | ||||||
| 출력 확도 |
0 - +20% | 0 - +10% | -5 - +5% | ||||
| 선택 가능 레인지 | 50 - 600V (5V 단위) |
610 - 1200V (10V 단위) |
1225 - 3000V (25V 단위) |
3050 - 6000V (50V 단위) |
6100 - 10000V (100V 단위) |
10100 - 12000V (100V 단위) |
|
| 전압 측정 | |||||||
| 측정 범위 | DCV:±30 - ±600V ACV:30 - 600V (50/60Hz) |
||||||
| 확도 | ±2%rdg±3dgt | ||||||
| 전류 측정 | |||||||
| 측정 범위 | 5.00nA - 2.40mA (절연 저항에 따름) |
||||||
| 확도 | ±5%rdg±5dgt | ||||||
| 정전 용량 측정 | |||||||
| 측정 범위 | 5.0nF - 50.0μF | 40.0nF - 1.00μF (표시 범위 : 5.0nF - 60.0μF) |
|||||
| 확도 | ±5%rdg±5dgt | ||||||
| 일반 | |||||||
| 적합 규격 | IEC 61010-1 CAT IV 600V 오염도 2, IEC 61010-2-034 IEC 61010-031, IEC 61326, IEC 60529 (IP64): 케이스를 닫은 상태 |
||||||
| 사용 온도 & 습도 범위 | -10ºC - 50ºC, 상대습도 85% 이하 (외부 전원 사용 시, 결로가 없을 것) 0ºC - 40ºC, 상대습도 85% 이하 (배터리 사용 시, 결로가 없을 것) |
||||||
| 보관 온도 & 습도 범위 | -20ºC - 60ºC, 상대습도 75% 이하 (결로가 없을 것) | ||||||
| 전원 | 충전식 납축전지 (12V) *충전 시간: 약 8시간 / AC 전원 공급 (100V - 240V, 50/60Hz) *연속 측정 시간: 약 4시간 (절연 저항 12000V 레인지에서 100MΩ의 부하의 경우) 약 2시간 (정격 전류가 유지되는 동안, 레인지의 최대 전류 소비 시) |
||||||
| 치수 | 330 (L) × 410 (W) × 180 (D) mm *본체 및 하드 케이스 일체형 | ||||||
| 무게 | 약 9kg (배터리 포함) *본체 및 하드 케이스 | ||||||
| 포함 액세서리 | 7170 (전원 코드 [EU]) 7224A (접지 코드) 7225A (가드 코드) 7226A (라인 프로브) 7227A (악어 클립 라인 프로브) 8029 (연장 프로드) 8212-USB (USB 어댑터) 취급 설명서 |
||||||
| 옵션 액세서리 | 7254 (악어 클립 라인 프로브 - 15m) | ||||||
*250V 이하에서는 확도는 보증하지 않습니다.
“KEW Windows for KEW 3128 (소프트웨어)"의 다운로드는 다음을 클릭하여 주십시오.
포함 액세서리
옵션 액세서리
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 | 비교표 |
|---|---|---|
제품 검색
제품 카테고리
제품 사양
| 절연 저항 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격 전압 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | 12000V | |
| 최대 측정값 | 500GΩ | 1TΩ | 2.5TΩ | 5TΩ | 35TΩ | ||
| 확도 | 400kΩ - 50GΩ ±5%rdg±3dgt |
800kΩ - 100GΩ ±5%rdg±3dgt |
2MΩ - 250GΩ ±5%rdg±3dgt |
4MΩ - 500GΩ ±5%rdg±3dgt |
8MΩ - 1TΩ ±5%rdg±3dgt |
||
| 50.1 - 500GΩ ±20%rdg * |
101G - 1TΩ ±20%rdg |
251G - 2.5TΩ ±20%rdg |
501GΩ - 5TΩ ±20%rdg |
1.01 - 10TΩ ±20%rdg |
|||
| 10.1 - 35TΩ 표시는 되지만, 확도는 보증하지 않음 |
|||||||
| 단락 전류 | 최대 5.0mA | ||||||
| 정격 전압 출력 가능 부하 저항 | 0.5MΩ 이상 | 1MΩ 이상 | 2.5MΩ 이상 | 5MΩ 이상 | 20MΩ 이상 | 24MΩ 이상 | |
| 출력 전압 | |||||||
| 정격 전압 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | 12000V | |
| 모니터 확도 |
±10%±20V | ||||||
| 출력 확도 |
0 - +20% | 0 - +10% | -5 - +5% | ||||
| 선택 가능 레인지 | 50 - 600V (5V 단위) |
610 - 1200V (10V 단위) |
1225 - 3000V (25V 단위) |
3050 - 6000V (50V 단위) |
6100 - 10000V (100V 단위) |
10100 - 12000V (100V 단위) |
|
| 전압 측정 | |||||||
| 측정 범위 | DCV:±30 - ±600V ACV:30 - 600V (50/60Hz) |
||||||
| 확도 | ±2%rdg±3dgt | ||||||
| 전류 측정 | |||||||
| 측정 범위 | 5.00nA - 2.40mA (절연 저항에 따름) |
||||||
| 확도 | ±5%rdg±5dgt | ||||||
| 정전 용량 측정 | |||||||
| 측정 범위 | 5.0nF - 50.0μF | 40.0nF - 1.00μF (표시 범위 : 5.0nF - 60.0μF) |
|||||
| 확도 | ±5%rdg±5dgt | ||||||
| 일반 | |||||||
| 적합 규격 | IEC 61010-1 CAT IV 600V 오염도 2, IEC 61010-2-034 IEC 61010-031, IEC 61326, IEC 60529 (IP64): 케이스를 닫은 상태 |
||||||
| 사용 온도 & 습도 범위 | -10ºC - 50ºC, 상대습도 85% 이하 (외부 전원 사용 시, 결로가 없을 것) 0ºC - 40ºC, 상대습도 85% 이하 (배터리 사용 시, 결로가 없을 것) |
||||||
| 보관 온도 & 습도 범위 | -20ºC - 60ºC, 상대습도 75% 이하 (결로가 없을 것) | ||||||
| 전원 | 충전식 납축전지 (12V) *충전 시간: 약 8시간 / AC 전원 공급 (100V - 240V, 50/60Hz) *연속 측정 시간: 약 4시간 (절연 저항 12000V 레인지에서 100MΩ의 부하의 경우) 약 2시간 (정격 전류가 유지되는 동안, 레인지의 최대 전류 소비 시) |
||||||
| 치수 | 330 (L) × 410 (W) × 180 (D) mm *본체 및 하드 케이스 일체형 | ||||||
| 무게 | 약 9kg (배터리 포함) *본체 및 하드 케이스 | ||||||
| 포함 액세서리 | 7170 (전원 코드 [EU]) 7224A (접지 코드) 7225A (가드 코드) 7226A (라인 프로브) 7227A (악어 클립 라인 프로브) 8029 (연장 프로드) 8212-USB (USB 어댑터) 취급 설명서 |
||||||
| 옵션 액세서리 | 7254 (악어 클립 라인 프로브 - 15m) | ||||||
*250V 이하에서는 확도는 보증하지 않습니다.
“KEW Windows for KEW 3128 (소프트웨어)"의 다운로드는 다음을 클릭하여 주십시오.
포함 액세서리
옵션 액세서리
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 | 비교표 |
|---|---|---|
제품 검색
제품 카테고리



























