누전 차단기 테스터 | KEW 5410
본문
3D 뷰어
제품 개요
간단 조작 (리모트 측정)
- 리모트 측정 기능을 사용하면 측정 코드를 단자에 연결하는 것만으로 자동으로 측정이 가능
- 최초에 회로의 전압을 표시하고 1초 후에 동작 시간 또는 감도 전류의 측정을 개시
전압 자동 판별
- 100V 회로, 200V 회로, 400V 회로를 자동으로 판별하므로 전압 레인지를 전환할 필요가 없음
작동 시간 측정
- ×1/2 레인지로 정격 부동작 전류 테스트, × 1, × 5 레인지에 의한 동작 시간 측정이 가능
감도 전류 측정
- 테스트 전류를 자동적으로 증가시켜 트립된 시점에서의 전류값을 표시
접촉 전압 자동 검출
- 접지를 이용한 측정 시, 접지 불량에 의한 감전을 방지하기 위해 누전 차단기 테스트 시 (테스트 전류를 흘렸을 때)에
- 접지 전극 또는 보호 도체의 전압을 자동 검출하고 AC 50V에서 측정을 정지하고 경고
방진 방수 구조
- 방진 방수 구조로 IEC 60529 (IP54)에 준거 악천후에서도 측정 가능
백라이트 기능
- 백라이트로 어두운 장소에서의 측정 판독이 용이
제품 사양
| RCD 트립 시간의 측정 - 트립 전류의 측정 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 레인지 | × 5 | × 1 | × 1/2 | 감도 전류 (mA) | ||
| 정격 전압 | 100V±10% 200V-10%~+32% 400V±10% 50/60Hz |
|||||
| 테스트 전류 | 15/30/50/100mA | 15/30/50/100/200/500mA | ||||
| 측정 레인지 | 테스트 시간 0ms~200ms |
테스트 시간 0ms~2000ms |
lΔn의 40 - 110% (5%씩 증가) 테스트 시간 300ms × 15단계 |
|||
| 확도 | 트립 시간 | 1%rdg±3dgt | 각 단계의 테스트 전류 -4%~+4% |
|||
| 트립 시간 | +2%~+8%dgt | -8~-2%dgt | 각 단계의 테스트 전류 -4%~+4% |
|||
| 전압 측정 | ||||||
| 측정 범위 | 80V-450V 50/60Hz | |||||
| 확도 | 2%rdg±4dgt | |||||
| 적합 규격 | IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V / CAT Ⅱ 400V 오염도 2 IEC 61010-031, IEC 61557-1, 6 IEC 60529 (IP54) |
|||||
| 디스플레이 | 1999 카운트 (3 1/2 디지트), 대형 LCD | |||||
| 사용 온도 & 습도 범위 | 0ºC - 40ºC, 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것) | |||||
| 보관 온도 & 습도 범위 | -20ºC - 60ºC, 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것) | |||||
| 절연 저항 | 50MΩ 이상 / 1000V (전기 회로와 외함 간) | |||||
| 슬립 기능 | (1) 마지막 스위치 작동 후 3 분 이내에 자동으로 절전 모드로 들어갑니다. (소모 전류 75µA) 이 기능은 전압 측정에서는 작동하지 않습니다. 슬립 모드를 종료하려면 기능 스위치를 OFF 위치로 한 번 설정하고 측정할 레인지로 재설정하십시오. (2) 백라이트가 켜진 후 1 분 후에 꺼집니다. |
|||||
| 전원 | DC 12V / R6(AA)(1.5V) × 8 | |||||
| 치수 | 167(L)×186(W)×89(D)mm | |||||
| 무게 | 약 965g (배터리 포함) | |||||
| 측정 가능 횟수 | 1200회 이상 (×1/2 레인지에서 매 30초 측정, lΔn=100mA) | |||||
| 포함 액세서리 | 7128A (측정 코드) 7129A (악어 클립 측정 코드) 8017 (연장 프로드 롱) × 2 9121 (어깨걸이 스트랩) 9147 (코드 케이스) 취급 설명서, R6(AA) × 8 |
|||||
* 감도 전류 레인지는 고속형, 반한시형의 누전 차단기만 대응합니다. 시간 지연형에는 대응하지 않습니다.
포함 액세서리
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 |
|---|---|
제품 검색
제품 카테고리
3D 뷰어
제품 개요
간단 조작 (리모트 측정)
- 리모트 측정 기능을 사용하면 측정 코드를 단자에 연결하는 것만으로 자동으로 측정이 가능
- 최초에 회로의 전압을 표시하고 1초 후에 동작 시간 또는 감도 전류의 측정을 개시
전압 자동 판별
- 100V 회로, 200V 회로, 400V 회로를 자동으로 판별하므로 전압 레인지를 전환할 필요가 없음
작동 시간 측정
- ×1/2 레인지로 정격 부동작 전류 테스트, × 1, × 5 레인지에 의한 동작 시간 측정이 가능
감도 전류 측정
- 테스트 전류를 자동적으로 증가시켜 트립된 시점에서의 전류값을 표시
접촉 전압 자동 검출
- 접지를 이용한 측정 시, 접지 불량에 의한 감전을 방지하기 위해 누전 차단기 테스트 시 (테스트 전류를 흘렸을 때)에
- 접지 전극 또는 보호 도체의 전압을 자동 검출하고 AC 50V에서 측정을 정지하고 경고
방진 방수 구조
- 방진 방수 구조로 IEC 60529 (IP54)에 준거 악천후에서도 측정 가능
백라이트 기능
- 백라이트로 어두운 장소에서의 측정 판독이 용이
제품 사양
| RCD 트립 시간의 측정 - 트립 전류의 측정 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 레인지 | × 5 | × 1 | × 1/2 | 감도 전류 (mA) | ||
| 정격 전압 | 100V±10% 200V-10%~+32% 400V±10% 50/60Hz |
|||||
| 테스트 전류 | 15/30/50/100mA | 15/30/50/100/200/500mA | ||||
| 측정 레인지 | 테스트 시간 0ms~200ms |
테스트 시간 0ms~2000ms |
lΔn의 40 - 110% (5%씩 증가) 테스트 시간 300ms × 15단계 |
|||
| 확도 | 트립 시간 | 1%rdg±3dgt | 각 단계의 테스트 전류 -4%~+4% |
|||
| 트립 시간 | +2%~+8%dgt | -8~-2%dgt | 각 단계의 테스트 전류 -4%~+4% |
|||
| 전압 측정 | ||||||
| 측정 범위 | 80V-450V 50/60Hz | |||||
| 확도 | 2%rdg±4dgt | |||||
| 적합 규격 | IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V / CAT Ⅱ 400V 오염도 2 IEC 61010-031, IEC 61557-1, 6 IEC 60529 (IP54) |
|||||
| 디스플레이 | 1999 카운트 (3 1/2 디지트), 대형 LCD | |||||
| 사용 온도 & 습도 범위 | 0ºC - 40ºC, 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것) | |||||
| 보관 온도 & 습도 범위 | -20ºC - 60ºC, 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것) | |||||
| 절연 저항 | 50MΩ 이상 / 1000V (전기 회로와 외함 간) | |||||
| 슬립 기능 | (1) 마지막 스위치 작동 후 3 분 이내에 자동으로 절전 모드로 들어갑니다. (소모 전류 75µA) 이 기능은 전압 측정에서는 작동하지 않습니다. 슬립 모드를 종료하려면 기능 스위치를 OFF 위치로 한 번 설정하고 측정할 레인지로 재설정하십시오. (2) 백라이트가 켜진 후 1 분 후에 꺼집니다. |
|||||
| 전원 | DC 12V / R6(AA)(1.5V) × 8 | |||||
| 치수 | 167(L)×186(W)×89(D)mm | |||||
| 무게 | 약 965g (배터리 포함) | |||||
| 측정 가능 횟수 | 1200회 이상 (×1/2 레인지에서 매 30초 측정, lΔn=100mA) | |||||
| 포함 액세서리 | 7128A (측정 코드) 7129A (악어 클립 측정 코드) 8017 (연장 프로드 롱) × 2 9121 (어깨걸이 스트랩) 9147 (코드 케이스) 취급 설명서, R6(AA) × 8 |
|||||
* 감도 전류 레인지는 고속형, 반한시형의 누전 차단기만 대응합니다. 시간 지연형에는 대응하지 않습니다.
포함 액세서리
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 |
|---|---|
제품 검색