지능형 소켓 테스터 ㅣ KEW 4506
본문
| 검출하기 어려운 N-E 역접속을 찾아내는 완벽한 소켓 테스터! |
| • 콘센트에 꽂고 테스트 버튼을 누르기만 하면 간단하게 측정 |
| • 단 1초 만에 소켓 콘센트의 전압, 올바른 배선 및 라인, 중성선 및 접지 극성을 확인하여 |
| 불량 콘센트 유무를 즉시 확인, 점검이 가능 |
| • KEW 4506은 TT 접지 계통에서 사용할 수 있으며, KEW 8343과 조합하여 TN-S 계통에서도 사용이 가능 |
| • RCD의 트립을 방지하기 위한 낮은 테스트 전류로 측정 |
| • 전기 시공 후의 검사 시 또는 증축, 개보수 공사 등 추가적인 전기 시공에 대한 |
| 전반적인 검사 시에 매우 유용 |
3D 뷰어
홍보 영상
제품 개요
중성선-접지의 역접속이 문제가 되는 이유는 무엇인가?
그러나, 회로가 RCD로 보호되지 않으면 접지 도체에 큰 부하 전류가 흘러 감전 및 화재 위험이 발생합니다.
멀티미터에 의한 판정


지능형 소켓 테스터인 KEW 4506은
이러한 문제를 해결할 수 있습니다!
측정 원리
TT 계통의 경우

KEW 4506 단독으로 N-E 역접속을 검출할 수 있습니다.
일반적으로 TT 계통에서 L-N 간의 저항값은 주로 배선 도체 저항으로 인한 것입니다.
반면에 L-E간의 저항값에는 설비의 접지 저항(REl 및 RE2)도 포함되므로 L-E간의 저항값은 L-N간의 저항값보다
높습니다.
RL+RN < RL +(RE1+RE2)
따라서, L-E간의 저항값이 극도로 낮은 경우에는 N-E 역접속을 검줄하지 못하는 경우도 있습니다.
또한, 저항값을 측정하는 데 약 10mA의 테스트 전류가 사용되기 때문에 정격 감도 전류 10mA의 RCD가 트립될 수 있습니다.
위와 같은 경우에는 KEW 4506과 KEW 8343(시그널 소스)을 조합하여 사용하는 것을 권장합니다.
극도로 낮은 L-E간의 저항값의 영향을 받지 않으며, N-E 간에 흐르는 데스트 전류가 1µA 미만이므로 어떠한 RCD도 트립하지 않고 측정할 수 있습니다.
TN 계통의 경우

테스트할 3P 콘센트가 배선된 분기 차단기로부터 가까운 위치에 KEW 8343을 접속하고 테스트 전압을
인가하여 주십시오.
N-E 역접속은 KEW 8343의 테스트 전압을 중성선에 인가하고 신호의 방향을 검사하여 검출할 수 있습니다.
*KEW 4506 및 KEW 8343은 TN-C 또는 IT 계통에서는 사용할 수 없습니다.
*시그널 소스 KEW 8343은 별매입니다.
모든 측정 결과 및 합격/불합격을 한 화면에 명확히 표시
![]() |
![]() |
| 콘센트에 플러그를 꽂고, 측정 버튼을 누르면 간단하게 측정할 수 있습니다. |
어두운 장소에서는 LCD 백라이트가 자동으로 점등합니다. *백라이트 기능은 OFF할 수 있습니다. |

사용 위치 및 제한 사항

KEW 4506은 단상 2선식. 단상 3선식, 3상 4선식 전원 계통에서 배선된 단상 소켓 콘센트의 N-E 역접속을 포함한 배선 상태를
테스트할 수 있습니다.
*KEW 4506은 3상 소켓 콘센트 검사 및 RCD 테스트에는 사용할 수 없습니다.
확인할 수 있습니다.
링 회로의 소켓 콘센트를 검사할 경우, KEW 8343은 반드시 링 회로에 공급되는 중성선보다 전단에 접속해야 합니다.
![]() |
![]() |
|
제품 사양
| 소켓 테스트 *1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 전원 전압의 측정 범위 | 80 - 290V rms (50/60Hz) 본기는 253V 이상의 전압이 검출되면 전압 경고를 표시하지만, 소켓 테스트는 수행할 수 있습니다. |
|||
| 소켓 유형 | 3극 | 2극 | ||
| 판정 | 합격 | PASS | PASS | |
| 불합격 | L-N 역접속 | L-N 역접속 | ||
| L-E 역접속 | 이상 전압 | |||
| N-E 역접속 | - | |||
| E 미접속 | - | |||
| N 미접속 | - | |||
| N-E 판정 불가 | - | |||
| 이상 전압 | - | |||
| AC V (L-N) | ||||
| 범위 | 80 - 290V rms (50/60Hz) | |||
| 확도 | ±2%rdg±4dgt | |||
| 루프 저항 (N-E) *2 | ||||
| 레인지 (오토 레인지) | 200Ω: 0.0 - 199.9Ω 2000Ω: 200 - 1999Ω |
|||
| 테스트 전류 | 200Ω: 5mA (5.3 Hz) 2000Ω: 1mA (5.3 Hz) |
|||
| 확도 | ±3%rdg±5dgt | |||
| 적합 규격 | IEC 61010-1, IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V 오염도 2, IEC 60529 (IP40) | |||
| 사용 온도 & 습도 범위 | -10 ~ 50℃, 상대습도 85% 이하 | |||
| 보관 온도 & 습도 범위 | -20 ~ 60℃, 상대습도 85% 이하 | |||
| 전원 | LR6 (AA)(1.5V) × 2 | |||
| 치수 | 212(L) × 56(W) × 39(D) mm | |||
| 무게 | 약 250g (배터리 포함) | |||
| 포함 액세서리 | KAMP10 또는 7284 (IEC 커넥터 측정 코드) *3 9161 (휴대용 케이스) LR6 (AA) × 2, 취급 설명서 |
|||
| 옵션 액세서리 | 8343 (소켓 테스터용 시그널 소스) | |||
*1 : N-E 저항 측정 기능이 꺼져 있는 경우(*2), 옵션인 시스널 소스에서만 테스트 전압이 인가되어 테스트를 수행합니다.
N-E 간에 흐르는 전류는 1µA
*2 : 이 기능을 OFF하면, KEW 4506은 N-E 간의 저항값을 표시하지 않습니다.
*3 : KAMP 10(AU): 호주 플러그 / KAMP 10(EU): 유럽 SCHUKO 플러그 /KAMP 10(UK): 영국 플러그(13A) / 7284: 미국(NEMA) 플러그
옵션 액세서리
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 |
|---|---|
제품 카테고리
3D 뷰어
홍보 영상
제품 개요
중성선-접지의 역접속이 문제가 되는 이유는 무엇인가?
그러나, 회로가 RCD로 보호되지 않으면 접지 도체에 큰 부하 전류가 흘러 감전 및 화재 위험이 발생합니다.
멀티미터에 의한 판정


지능형 소켓 테스터인 KEW 4506은
이러한 문제를 해결할 수 있습니다!
측정 원리
TT 계통의 경우

KEW 4506 단독으로 N-E 역접속을 검출할 수 있습니다.
일반적으로 TT 계통에서 L-N 간의 저항값은 주로 배선 도체 저항으로 인한 것입니다.
반면에 L-E간의 저항값에는 설비의 접지 저항(REl 및 RE2)도 포함되므로 L-E간의 저항값은 L-N간의 저항값보다
높습니다.
RL+RN < RL +(RE1+RE2)
따라서, L-E간의 저항값이 극도로 낮은 경우에는 N-E 역접속을 검줄하지 못하는 경우도 있습니다.
또한, 저항값을 측정하는 데 약 10mA의 테스트 전류가 사용되기 때문에 정격 감도 전류 10mA의 RCD가 트립될 수 있습니다.
위와 같은 경우에는 KEW 4506과 KEW 8343(시그널 소스)을 조합하여 사용하는 것을 권장합니다.
극도로 낮은 L-E간의 저항값의 영향을 받지 않으며, N-E 간에 흐르는 데스트 전류가 1µA 미만이므로 어떠한 RCD도 트립하지 않고 측정할 수 있습니다.
TN 계통의 경우

테스트할 3P 콘센트가 배선된 분기 차단기로부터 가까운 위치에 KEW 8343을 접속하고 테스트 전압을
인가하여 주십시오.
N-E 역접속은 KEW 8343의 테스트 전압을 중성선에 인가하고 신호의 방향을 검사하여 검출할 수 있습니다.
*KEW 4506 및 KEW 8343은 TN-C 또는 IT 계통에서는 사용할 수 없습니다.
*시그널 소스 KEW 8343은 별매입니다.
모든 측정 결과 및 합격/불합격을 한 화면에 명확히 표시
![]() |
![]() |
| 콘센트에 플러그를 꽂고, 측정 버튼을 누르면 간단하게 측정할 수 있습니다. |
어두운 장소에서는 LCD 백라이트가 자동으로 점등합니다. *백라이트 기능은 OFF할 수 있습니다. |

사용 위치 및 제한 사항

KEW 4506은 단상 2선식. 단상 3선식, 3상 4선식 전원 계통에서 배선된 단상 소켓 콘센트의 N-E 역접속을 포함한 배선 상태를
테스트할 수 있습니다.
*KEW 4506은 3상 소켓 콘센트 검사 및 RCD 테스트에는 사용할 수 없습니다.
확인할 수 있습니다.
링 회로의 소켓 콘센트를 검사할 경우, KEW 8343은 반드시 링 회로에 공급되는 중성선보다 전단에 접속해야 합니다.
![]() |
![]() |
|
제품 사양
| 소켓 테스트 *1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 전원 전압의 측정 범위 | 80 - 290V rms (50/60Hz) 본기는 253V 이상의 전압이 검출되면 전압 경고를 표시하지만, 소켓 테스트는 수행할 수 있습니다. |
|||
| 소켓 유형 | 3극 | 2극 | ||
| 판정 | 합격 | PASS | PASS | |
| 불합격 | L-N 역접속 | L-N 역접속 | ||
| L-E 역접속 | 이상 전압 | |||
| N-E 역접속 | - | |||
| E 미접속 | - | |||
| N 미접속 | - | |||
| N-E 판정 불가 | - | |||
| 이상 전압 | - | |||
| AC V (L-N) | ||||
| 범위 | 80 - 290V rms (50/60Hz) | |||
| 확도 | ±2%rdg±4dgt | |||
| 루프 저항 (N-E) *2 | ||||
| 레인지 (오토 레인지) | 200Ω: 0.0 - 199.9Ω 2000Ω: 200 - 1999Ω |
|||
| 테스트 전류 | 200Ω: 5mA (5.3 Hz) 2000Ω: 1mA (5.3 Hz) |
|||
| 확도 | ±3%rdg±5dgt | |||
| 적합 규격 | IEC 61010-1, IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V 오염도 2, IEC 60529 (IP40) | |||
| 사용 온도 & 습도 범위 | -10 ~ 50℃, 상대습도 85% 이하 | |||
| 보관 온도 & 습도 범위 | -20 ~ 60℃, 상대습도 85% 이하 | |||
| 전원 | LR6 (AA)(1.5V) × 2 | |||
| 치수 | 212(L) × 56(W) × 39(D) mm | |||
| 무게 | 약 250g (배터리 포함) | |||
| 포함 액세서리 | KAMP10 또는 7284 (IEC 커넥터 측정 코드) *3 9161 (휴대용 케이스) LR6 (AA) × 2, 취급 설명서 |
|||
| 옵션 액세서리 | 8343 (소켓 테스터용 시그널 소스) | |||
*1 : N-E 저항 측정 기능이 꺼져 있는 경우(*2), 옵션인 시스널 소스에서만 테스트 전압이 인가되어 테스트를 수행합니다.
N-E 간에 흐르는 전류는 1µA
*2 : 이 기능을 OFF하면, KEW 4506은 N-E 간의 저항값을 표시하지 않습니다.
*3 : KAMP 10(AU): 호주 플러그 / KAMP 10(EU): 유럽 SCHUKO 플러그 /KAMP 10(UK): 영국 플러그(13A) / 7284: 미국(NEMA) 플러그
옵션 액세서리
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 |
|---|---|
제품 카테고리














